Телефон (495)947-46-05

                                       (499)398-13-41

                          Факс  (495)947-46-18

Поиск по сайту

Выполненные работы


Испытания на пониженные температуры трансформатора

ВОПРОС:

23.09.2013

Добрый день, подскажите Вы проводите испытания на - 70 трансформаторов? какие документы нужно предоставить, чтобы сделать оценку? 

ОТВЕТ:

23.09.2013

Добрый день, испытания на пониженные температуры трансформаторов провести сможем. Технические характеристики климатической камеры позволяют проводить испытания до -70 С.

Для оценки испытания необходимо прислать информацию:

  • габариты образца (ширина, высота, глубина)
  • масса
  • необходимое время выдержки в крайней точки (-70 С)

Требования по выдержке  не предусмотрены ГОСТом и  определяются Заказчиком, исходя из Технических требований.

!!! Исходя из опыта, время выдержки испытаний на воздействие пониженных температур для трансформатора достаточно  - 24 часа:

  • 6 часов  - постепенное понижение температуры (15 С/час)
  • 12 часов -выдержка в крайней точке -70 С 
  • 6 часов - постепенное повышение температуры до нормальной (15 С/час)

 

Наш центр проводит испытания: