ВОПРОС:

07.10.2013

Добрый день, есть задача -провести испытания трансформаторов на климатику. Климатическое исполнение ТМ, категория размещения 1. В данный момент готовится Программа испытаний. Прошу подсказать, какие испытания, помимо испытаний на температуры, необходимо проводить. Спасибо.

ОТВЕТ:

07.10.2013

Здравствуйте, климатические испытания трансформаторов провести сможем.

Согласно ГОСТ 15150, изделия в исполнении ТМ, с категорией размещения 1, необходимо испытывать на:

  • повышенные температуры
  • пониженные температуры 
  • воздействие изменения температур,
  • воздействие влажности
  • воздействие солнечного излучения
  • воздействие дождя
  • соляного тумана
  • воздействие плесневых грибов

Все испытания мы можем провести. 

Для оценки работы, необходима Программа испытаний и массогабаритные характеристики изделия.

!!! При написании программы, пользуетесь свежими ГОСТами.

Большая часть пунктов ГОСТ 16962.1-89 (требования) и ГОСТ 20.57.406-81 (методы испытаний) уже заменена.

Ниже перечень обновлённых ГОСТов.

  • ГОСТ 30630.0.0-99 Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования
  • ГОСТ Р 51369-99 Испытания на воздействия влажности воздуха
  • ГОСТ Р 51368-99 Испытания на устойчивость к воздействию температуры 
  • ГОСТ Р 51370-99  Испытание на воздействие солнечного излучения.
  • ГОСТ Р 52763-2007 Испытания на воздействие соляного тумана
  • ГОСТ Р 9.048-89 Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов
  • ГОСТ Р 52562-2006 Испытания на воздействие воды (дождя)