ВОПРОС:

26.02.2014 Приветствую, у нас есть необходимость провести испытания на сейсмический удар модуля пожаротушения, проводит ли Ваша Лаборатория такие испытания? Если да, то что нужно предоставить для того, чтобы получить стоимость такой работы?

ОТВЕТ:

Добрый день, испытания на сейсмический удар проводим. Прошу уточнить по какому стандарту нужно провести испытания. Для нужд Министерства обороны - это стандарт ГОСТ РВ 20.57.305-98, если же для других нужд можно провести по стандарту ГОСТ Р 51371-99 (метод 118). Может у Вас есть своя методика? Для оценки необходимо прислать чертёж Вашего изделия с указанием массы и габаритов.

!!! Обращаем внимание, ИЦ Сейсмо-гарант, также проводит испытания на сейсмостойкость оборудования пожаротушения.seismika 3

Специалистами нашего центра изготовлено специальное приспособление для крепления модулей пожаротушения к стенду. Требования по испытаниям на сейсмостойкость модулей пожаротушения предъявляются к оборудованию, поставляемому на АЭС, а также при прохождении сертификации в системе ОИТ.

 

Наш центр проводит испытания: